使用信令测试仪进行故障排查是一个系统化的过程,需要结合硬件操作、软件分析以及信令协议知识。以下是具体步骤和注意事项:
使用信令测试仪进行故障排查具体步骤是什么?图1
一、前期准备
  • 设备连接
    • 物理接口:通过同轴电缆将E1收发线并联到测试仪的“IN”接口,确保同步源选择正确(监听模式用外部同步,呼叫模式用板载同步)。
    • 参数配置:根据测试环境设置频段、频率、邻区等参数,避免配置错误导致信令异常。
  • 软件设置
    • 串口连接:运行信令分析软件,设置PC串口速率(如9600/115200),选择与测试仪匹配的信令类型(如PRI、NO.7)。
    • 模式选择:通过8位编码开关选择测试模式(监听模式)或呼叫模式。呼叫模式需插入话机并设置本端号码。

二、故障排查流程1. 初步检查
  • 物理层验证
    • 检查E1接口指示灯状态,确认同步源是否正常(0时隙红灯闪烁表示连接正常)。
    • 观察测试仪状态灯,确认系统工作灯(Ⅰ组第一个灯)是否以0.4秒间隔闪烁。
  • 协议同步
    • 在软件状态栏确认是否显示“端口已同步”。若未同步,检查物理连接或配置。

2. 信令解码与分析
  • 实时捕获
    • 通过Rs232串口输出捕获的信令数据,软件自动解析信令帧结构(如SETUP、IAI协议)。
    • 监控关键参数:信号强度、接通率、时延等。
  • 流程回放
    • 双击关键协议(如拆线、释放完成)可回放完整呼叫流程,比对主被叫号码、时隙占用等参数。

3. 常见信令故障定位
  • 传输问题
    • 使用误码仪测量E1通道误码率(正常应<10⁻⁶),检查帧失步、滑码告警。
    • 通过维护台命令(如OLT TKPCM)查询PCM系统状态。
  • 中继板故障
    • 通过维护台命令(如DSPBRD)查询单板状态,异常时执行软件复位或硬件更换。
  • 信令链路阻塞
    • 查询七号信令状态(LST N7DSP),检查DPC配置及链路拥塞情况,必要时重建链路。

4. 高级排查方法
  • 日志分析
    • 导出测试仪日志,过滤异常时间段的错误码(如“吊死”现象需人工复位电路)。
  • 模拟环境测试
    • 在另一环境中复现故障,排除特定环境干扰(如电磁干扰、设备兼容性)。

三、典型故障场景示例
  • 电路未知状态
    • 可能原因:CIC不匹配、信令链路拥塞、传输误码。
    • 解决步骤
      • 检查双方CIC编码一致性;
      • 使用MTP链路查询命令(LSTN7LNK)确认链路状态;
      • 若误码率高,更换线缆或调整传输设备。

  • 信令点不可达
    • 排查重点
      • 确认DPC数据配置正确(LST OFC);
      • 测试对端信令点可达性(目的地状态查询);
      • 检查传输中断或信令路由配置。


四、注意事项
  • 版本兼容性:确保测试仪软件/固件为最新版本,避免已知Bug影响分析。
  • 多协议支持:不同信令(如SS7、V5)需切换硬件开关(如2M-1/2M-2接口)。
  • 安全操作:修改配置前备份数据,防止误操作导致服务中断。
通过以上步骤,可以系统性地定位和解决信令故障。若问题复杂,建议结合供应商技术支持或同行经验进一步分析。