如何修改数字口输出为3.3V?

[复制链接]
看到文档和光盘里面说数字口可以输出5V或3.3V,可是程序的例子貌似都是输出5V的,如何输出一个3.3V的触发器信号,输出给另外一个板子控制同步?

zmj2004  学徒
 楼主|

发表于 2013-4-19 15:47:52

我的板子是UNO R3的,谢谢帮助
回复

使用道具 举报

mickey  NPC

发表于 2013-4-23 12:17:28

UNO R3的IO口是5V 的,需要3.3v的信号可以用电平转换电路或者电阻分压方式。