18006| 0
|
[项目] LabVIEW控制Arduino采集热电偶温度数值(进阶篇—2) |
本帖最后由 不脱发的程序猿 于 2022-6-5 18:51 编辑 1、项目概述 在之前的博文中,介绍了LabVIEW控制Arduino采集LM35温度传感器数值和LabVIEW控制Arduino采集热敏电阻温度数值的方法。本篇博文将基于热电偶搭建一款温度监控系统。 热电偶测温具有技术成熟,测温范围宽,测量精度高,性能稳定,结构简单,动态响应较好,价格相对较便宜的优点。 热电偶是将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个连接点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个回路电流。这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电效应原理图如下图所示: 热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题: 1、热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端之间温度差的函数; 2、当热电偶的材料均匀时,热电偶所产生的热电势的大小,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成分和两端的温差有关; 3、当热电偶的两个热电偶丝材料成分确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。 关于热电偶更详细的测温原理可参见博文:热敏电阻、RTD、热电偶的原理和特性_不脱发的程序猿的博客 2、项目架构 本篇博文主要介绍采用热电偶、MAX6675、Arduino Uno与LabVIEW来实现上下位机高温监测系统。其中,MAX6675实现热电偶的线性化与冷端补偿,Arduino Uno作为下位机,负责MAX6675的读写以及数据传输,LabVIEW编写的监测软件作为上位机,上下位机利用USB-TTL接口实现通信。系统框图架构如下图所示: 3、 硬件环境 将K型热电偶两端接至MAX6675模块的接线座上,确保正负两极连接无误。将MAX6675模块的VCC、GND、SO、CS、SCK分别接至Arduino Uno控制板上的+5V、GND、数字端口5、6、7上。热电偶高温监测系统硬件连接如下图所示: Arduino下位机部分需要完成以下功能:温度测量和温度传输,Arduino Uno控制板通过USB—TTL电缆接收上位机发来的命令,完成相应的温度测量,并将测量的温度数据回传至LabVIEW上位机软件。 温度测量即通过Arduino Uno控制器操作MAX6675以读取K型热电偶的温度数据MAX6675完成K型热电偶信号的模数转换、冷端补偿和线性化。 Arduino Uno控制器负责读取LabVIEW上位机发来的热电偶温度采集命令,并读取MAX6675从而获取热电偶的温度数据,通过串口发送回上位机LabVIEW软件。Arduino Uno控制器的程序代码如下所示: 5、LabVIEW功能设计LabVIEW上位机部分需要完成以下功能:向下位机发送数据和接收数据并显示在前面板上,Arduino Uno控制板通过串口接收上位机命令,完成相应的温度测量,并将数据回传至上位机。 5.1、前面板设计 LabVIEW前面板分为当前温度数据显示和温度波形数据显示两个部分,波形数据主要用于显示温度的变化趋势,LabVIEW上位机前面板设计如下图所示: LabVIEW上位机主程序的结构为顺序结构+While循环。首先,在顺序结构中的第帧中,通过设置的串口号来初始化串口通信。然后,程序进入While循环中,每间隔1秒读取一次热电偶的温度,并显示在前面板上的数值框和波形图。最后,关闭串口通信。 为了保证通信的正确性,在数据帧中设置0X55和0XAA的校验帧,0XFF为热电偶温度采集命令码。LabVIEW上位机程序框图如下图所示: 项目资源下载请参见:LabVIEW控制Arduino采集热电偶温度数值-单片机文档类资源 |
© 2013-2024 Comsenz Inc. Powered by Discuz! X3.4 Licensed